当前位置:首页 > 问答百科

问答百科

什么是双电源分配电箱

分类:问答百科 2022-09-23
导读: 什么是双电源分配电箱--一、定义不好下,举例说明比较轻易,以民用建筑配电为例。1、变压器低压380V(400V)出线进入低压配电柜,经过配电柜对电能进行了一次分配(分出多路),这是1级配电;2、前面的出线到各楼层配电箱(或柜),...
什么是双电源分配电箱

一、定义不好下,举例说明比较轻易,以民用建筑配电为例。1、变压器低压380V(400V)出线进入低压配电柜,经过配电柜对电能进行了一次分配(分出多路),这是1级配电;2、前面的出线到各楼层配电箱(或柜),再次分出多路,这个配电箱就是对电能进行了第二次分配,属2级配电;3、二次分配后的电能可能还要经过区域配电箱的第三次电能分配分电箱,区域配电箱就是3级配电了。一般配电级数不宜过多,过多使系统可靠性降低,但也不宜太少,否则故障影响面太大,民用建筑常见的是采取3级配电,规模特殊大的也有4级。保护,常说的是指漏电脱扣保护功能,一般是设置在配电系统的第2或3级出线端,分别用来保护第3级或终端用电器。二、重要或高层建筑,要求供电可靠性高时分电箱,常采取双电源供电方式。双电源供电一般指用户电源10KV来源是来自两个不同的10KV电站或变压器的线路,好处是即便其中1路故障或检修都不至于影响建筑安全供电;即便是建筑内部的低压系统,也有针对重要负荷提供2路380V电源的做法,通常在用电侧设置双电源自动切换装置,这2路低压要求来自该建筑物变电所的不同变压器低压侧,道理同前。对于一类供电(重要)的建筑,其中特殊重要负荷,除要求2路高压供电之外,还需要配备第三路电源,通常就是配置自备发电机组,发电机组直接提供380V电源给重要负荷,发动机的切入是在建筑低压配电系统中设置的切换柜中完成的。

感谢欣赏问答百科,更多问答百科请持续关注我们。

本文地址:https://www.wenxue58.com/wenda/300988.html