UPS电源风扇增加智能温控降噪方案

UPS电源风扇增加智能温控降噪方案

产品:1KW UPS电源做

诉求:降噪目标低于30。

概况:现使用JC8025B12H 风扇,整机噪音39dB,

分析:

1. 整机噪音主要来自风扇本体噪音与安装引起的噪音。

2. 整机是按最恶劣环境温度设计散热,实际工作温变不高,风扇可不用一直全速运行。

3. 实测正常27度室温,风扇2600RPM即可足散热,整机噪音30dB.

4. 增加温度检测智能控制风扇转速。

对策:

原风扇不变,增加温度检测自能控制。使用MAX31740 可以实际便捷智能温控。

长处是无需开发固件,只需调整电阻即可实现简朴、低成本的风扇自能调速。